en kiosque

Annonce

Rappel :
- Merci de répondre aux discussions en restant dans le sujet principal. Si besoin, ouvrir un nouveau fil de discussion.
- Merci de répondre avec correction, relisez vous et faites des phrases intelligibles.
Et aussi : Pas de message publicitaire, pas de copier-coller de vos réponses dans plusieurs messages. Vous pouvez utiliser votre profil pour faire apparaitre l'adresse de votre site internet, c'est tout.

#1 18/08/2008 22:15:42

remy
Membre
Inscription : 22/08/2006
Messages : 176

distance entre pannes et section des chevrons

Bonjour à tous,
petite question de calcul de portée pour les connaisseurs...
pour mon garage de 5.50m x 5.50, j'ai une toiture 1 pan à faible pente ,recouverte de  tuiles canal (toitute non isolé).
j'ai une panne intermédiare de 100 x300 (portée de 5 m entre murs), mais celle-ci est située à 2.75m de la panne faitière et n'est  donc pas située pile au centre du garage (entre faitière et sablière) pour des contraintes technique (toit faible pente et porte).
Pouvez-vous me conseiller sur la section  des chevrons que je dois mettre ?
8X11 espacés de 0.50 pourraient-il suffire pour cette portée entre panne de 2.75 ?
merci à vous
Rémy

Dernière modification par remy (18/08/2008 22:20:46)

Hors ligne

#2 19/08/2008 07:05:10

jfquillacq
professionnel
Lieu : Ile de France Sud
Inscription : 22/09/2004
Messages : 4 645

Re : distance entre pannes et section des chevrons

Les chevrons en 8x11 iront très bien. Par contre ta panne me paraît un peu faiblarde, surtout si elle est en bois massif


Ingénieur Conseil Bois Construction.

Hors ligne

#3 19/08/2008 07:59:29

remy
Membre
Inscription : 22/08/2006
Messages : 176

Re : distance entre pannes et section des chevrons

merci JF pour la réponse concernant le 8x11.
En ce qui concerne la panne, un charpentier avait regardé d'après Ses abaques et m'avait conseillé une section de 300mm pour une portée de 5m....
Doit-je  mettre un poteau de reprise centrale ?

Dernière modification par remy (19/08/2008 08:00:48)

Hors ligne

#4 19/08/2008 08:33:28

evolubois
professionnel
Lieu : Caen 14
Inscription : 08/05/2006
Messages : 2 349

Re : distance entre pannes et section des chevrons

300x100 portée 5.5 résineus c24  pente 10 °  charge répartie 150kg au métre linéaire =fléche de 1/540  ,calculez votre poids de tuiles et tenez compte des surcharges climatiques de votre région .Comme jfq je pense qu'on est limite ,tout dépend de la qualité de votre bois .


Dans une vie,il y a pire que de ne pas avoir réussi ,c'est de ne pas avoir essayé .

Hors ligne

#5 19/08/2008 11:06:40

jfquillacq
professionnel
Lieu : Ile de France Sud
Inscription : 22/09/2004
Messages : 4 645

Re : distance entre pannes et section des chevrons

Jusqu'à présent, du C24 en 100x300, j'en ai pas beaucoup vu !!!
Si donc, on prend un résineux venant de chez un brave scieur français, on aura au mieux un C20, humidité à la livraison 30%
dans le cas de Rémy, on a 375kg de charge au ml. donc on flirte avec 95 bars de contrainte et une flèche de 3 à 6cm
Si vous mettez un poteau, un 8x23 suffira largement (jusqu'au jour ou vous flinguerez le poteau avec la bagnole) ; essayez plutôt d'acheter (chez tout bon négociant) 2 Kerto S en 50x300 et clouez-les ensemble


Ingénieur Conseil Bois Construction.

Hors ligne

#6 19/08/2008 11:37:28

evolubois
professionnel
Lieu : Caen 14
Inscription : 08/05/2006
Messages : 2 349

Re : distance entre pannes et section des chevrons

Ou deux piéces de massif  75x225   l'un sur l'autre pris entre deux joues clouées en osb 15mm  au final 105 x440 , tous les bois de charpentes ne sont pas a 30% d'humidité ! pour le résineux  c'est cl 22 .

Dernière modification par evolubois (19/08/2008 11:48:19)


Dans une vie,il y a pire que de ne pas avoir réussi ,c'est de ne pas avoir essayé .

Hors ligne

#7 19/08/2008 13:49:15

jboulic
pro
Lieu : Nord Finistere
Inscription : 17/01/2005
Messages : 655

Re : distance entre pannes et section des chevrons

evolubois a écrit :

Ou deux piéces de massif  75x225   l'un sur l'autre pris entre deux joues clouées en osb 15mm  au final 105 x440 , tous les bois de charpentes ne sont pas a 30% d'humidité ! pour le résineux  c'est cl 22 .

Faut pas rêver , c'est pas avec 2 osb de 15 mm cloués que tu va reprendre le cisaillement sur une telle poutre . Il n'y a que le collage pour arriver à ce résultat .

Hors ligne

#8 19/08/2008 14:15:26

jboulic
pro
Lieu : Nord Finistere
Inscription : 17/01/2005
Messages : 655

Re : distance entre pannes et section des chevrons

Comme JFQ et contrairement à Evolubois , j'arrive avec un chargement de 378 kg/ml
En C24 à 15% d'humidité ça donne un 10/35 mini

Hors ligne

#9 19/08/2008 14:16:38

remy
Membre
Inscription : 22/08/2006
Messages : 176

Re : distance entre pannes et section des chevrons

Aie ça se complique !
dans tous les cas , je ne peux changer les pannes en question....
Quelle solution me conseillez-vous ?
La charge en tuile est de 50KG/m2 environ et je suis en champagne ardenne pour le climat.
Petite précision pour être juste:
portée entre murs 5 m
Dois-je mettre un poteau de 200x200 en reprise de charge au centre  de la panne ?

Hors ligne

#10 19/08/2008 14:35:11

jboulic
pro
Lieu : Nord Finistere
Inscription : 17/01/2005
Messages : 655

Re : distance entre pannes et section des chevrons

Ca passe mieux en 5 m de portée . (mais j'étais parti sur 35 kg de neige et non pas 45 ) en autoconstruction tu ne risque pas une expertise judiciaire !

Hors ligne

#11 19/08/2008 17:13:27

evolubois
professionnel
Lieu : Caen 14
Inscription : 08/05/2006
Messages : 2 349

Re : distance entre pannes et section des chevrons

jboulic a écrit :

Comme JFQ et contrairement à Evolubois , j'arrive avec un chargement de 378 kg/ml
En C24 à 15% d'humidité ça donne un 10/35 mini

Je n'ai pas calculer la charge et par empirisme  je trouvais la section limite ,ne connaissant pas le lieu ,ni le poids des tuiles canal ,donc d'accord avec jfq et jboulic .

Dernière modification par evolubois (19/08/2008 17:20:30)


Dans une vie,il y a pire que de ne pas avoir réussi ,c'est de ne pas avoir essayé .

Hors ligne

#12 19/08/2008 19:19:35

remy
Membre
Inscription : 22/08/2006
Messages : 176

Re : distance entre pannes et section des chevrons

OK merci à tous pour vos réponses très instructives, je vais en tenir compte.
Un grand merci

Hors ligne