Vous n'êtes pas identifié(e).
Bonjour
Je suis particulièrement décu sur le confort d'été de la laine de bois alors que tout le monde la vante .. partout
J'ai fait un etage en ossature bois, dans les murs y'a 20 cm de laine de bois + osb 12 + pavatex 6 cm + bardage red cedar
Plafond droit sous fermette avec OSB de contreventement et dessus j'ai 20 cm de laine de bois (même que dans les murs) + 20 à 25 cm de laine de bois soufflé par dessus
Fenêtre Triple vitrage partout
Eh bien le confort d'été n'y est pas du tout
Ce n'est pas le RDC qui chauffe l'étage non plus
Peu d'inertie à l'étage, fermacell et placo double peau.
Donc déception totale. Je cherche un moyen de refroidir
Ce n'est pas la VMC DF qui me le permet même en surventilant.
Je me pose la question de ventiler mécaniquement l'espace sous comble car ça chauffe +++ dedans... ou mettre une clim réversible qui rafraichira via la batterie à eau chaude l'air de la VMC à 17 degrés, ça sera pas la panacée mais ca aidera un peu.
Maillequeul
PS : j'ai un VMC DF Vallox échangeur Alu
Localisation normandie.
Triple vitrage Uw < 0.9 ( 0.7 je crois)
VR motorisés, fermés bien entendus quand y'a du soleil.
Dernière modification par Mettero (28/08/2019 10:39:44)
Hors ligne
Bonjour,
Un peu surpris de se retour, surtout en Normandie!
Nous sur Toulouse, la maison se réchauffe forcement si il fait 35° et des nuits à 22. Mais sinon c'est gérable.
Après il n'y a pas de secret, aération nocturne le plus possible. Pour nous fenêtres et volets quasiment ouvert la nuit dés que la VMC DF nous indique que nous pouvons ouvrir (bypass activé). Sans cela c'est comme tous nos voisins, 27 28 dedans.
Autoconstruteur de B à Z d'une MOB dans le 82, emménagé depuis le 11 juillet 09 Que du bonheur....
Hors ligne
Oui moi aussi, j'ai été étonné. J'étais convaincu et certain de mon isolation de confort d'été.... Ca donne comme toi sur Toulouse, 27-28 à l'arrivée et ça c'est trop... y'a 3 degrés de trop... Pas assez d'inertie, je ne vois que ça
Et j'ai essayé une fois en laissant tout fermé sans activité humaine à l'étage, ça finit inéluctablement par chauffer....
Je me pose aussi la question de BSO horizontaux juste au dessus des grandes fenêtres. Mais je n'arrive pas à en trouver des solaires motorisés, car les BSO l'été c'est bien mais si c'est pour empêcher le soleil de rentrer l'hiver, c'est bcp moins bien !
Dernière modification par Mettero (24/09/2019 03:48:16)
Hors ligne
Voile d'ombrage, j'ai ça marche mieux, ça peut être jolie ça s'enlève en 2min.
Après y a pas de miracle, sans clim (du moins dans le sud ouest), sauf vielle maison avec des murs en pierre d'1 m et pas d'ouverture au sud (à c'est bien beau le bioclimatique...dans un monde où il ne fait pas chaud l'été, mais ça c'est fini ici!!), nous sommes condamné à avoir la chaleur qui rentre.
Autoconstruteur de B à Z d'une MOB dans le 82, emménagé depuis le 11 juillet 09 Que du bonheur....
Hors ligne
Oui moi aussi, j'ai été étonné. J'étais convaincu et certain de mon isolation de confort d'été.... Ca donne comme toi sur Toulouse, 27-28 à l'arrivée et ça c'est trop... y'a 3 degrés de trop... Pas assez d'inertie, je ne vois que ça
Et j'ai essayé une fois en laissant tout fermé sans activité humaine à l'étage, ça finit inéluctablement par chauffer....Je me pose aussi la question de BSO horizontaux juste au dessus des grandes fenêtres. Mais je n'arrive pas à en trouver des solaires motorisés, car les BSO l'été c'est bien mais si c'est pour empêcher le soleil de rentrer l'hiver, c'est bcp moins bien !
Bonjour,
Si la pièce était parfaitement isolée (j'entends... théoriquement), l'inertie n'aurait aucune influence, car il n'y aurait pas d'échange entre l’extérieur et l’intérieur.
Mais cela est impossible à réaliser. L'inertie pourrait donc "corriger" cette impossibilité en "absorbant" les variations de température de cette pièce.
=> Si la température augmente de façon importante et rapide dans votre pièce ALORS que celle ci est fermé et non utilisée => il y a un problème d'isolation. Je ferais donc une expérience simple : aération de la pièce la nuit => note de la température le matin et fermeture de la dite pièce. Je désactiverais également la vmc dans cette pièce (afin d'éliminer ce facteur).. pour trouver la source d'un problème il faut éliminer le plus de facteurs possibles et les réintégrer petit a petit tout en notant l'importance de leur influence sur le système analysé. Prise de la température a différents moments de la journée (intérieur et extérieure) => déductions.
A vu de nez je dirais :
- Température sous fermette délirante entrainement malgré l'isolation (de 20+25cm) un réchauffement de la pièce
- Isolation incorrecte : caméra thermique ?
- Vmc réinjectant de l'air chaud
Dernière modification par Honu (18/01/2020 23:30:59)
Hors ligne
en Normandie, avec 45 cm en toiture et 26 cm en mur ca devrait passer. Par contre si vous ne ventilez pas la nuit, car je suppose que les nuits descendent à 20°, et que la canicule dure plus de 5 jrs il n'y a pas de miracle d'autant si vous n'avez aucune inertie (pas de chape, cloisons legeres...). Mais si tout est fermé, théoriquement, vous devez arriver au maxi à 25-26°.
AUVERGNEMOBOIS
Constructeur de maisons en bois contemporaines
https://www.facebook.com/auvergnemobois
http://www.auvergnemobois.fr
Hors ligne
jje suis surpris je suis en pays de Loire, j ai une isolation laine de verre et polystyrene, et j ai pas souffert de la chaleur il est vrai que je suis entouré d arbre une centaine sur 1200 m² a feuille caduque c est d’ailleurs la seul solution pour lutter contre la chaleur on a pas eu cet été des températures excédant 25/27 degré le soir.. il est evident que lon ferme tout et qu a aucun moment les portes sont ouverte pendant la journée,