Bonjour,

Le rendement de ma VMC Duolix Max qui oscillait entre 74 et 80 % lorsque les températures extérieures étaient au dessus de 2/3° à chuté à 55 % depuis que celles-ci sont négative.
Est ce normal ?
Ma VMC est installé dans notre cellier attenant à notre cuisine, et effectivement cette pièce n'est pas chauffé.

Merci de vos retours d'information, et quelles solutions sont envisageable pour augmenter le rendement par ses froides température.

Dernière modification par bubu63 (18/01/2013 20:11:50)

Hors ligne

#2 18/01/2013 10:05:18

Arthémus
Membre
Lieu : Livradois-Forez [63]
Inscription : 16/05/2006
Messages : 2 157

Re : VMC DF ATLANTIC DUOLIX MAX et Rendement par temps froid

As-tu un dégivrage ou l'équivalent pour l'échangeur ?


Particulier et autoconstructeur d'une MOB (so nature) en 2006/2007

Hors ligne

#3 18/01/2013 20:13:25

bubu63
Membre
Inscription : 16/08/2009
Messages : 126

Re : VMC DF ATLANTIC DUOLIX MAX et Rendement par temps froid

Arthémus a écrit :

As-tu un dégivrage ou l'équivalent pour l'échangeur ?

Non je ne pense pas.
La t° de l'air d'entrée affiché est de 0° malgré les - 7 ° dehors.

Hors ligne

#4 18/01/2013 20:16:24

bubu63
Membre
Inscription : 16/08/2009
Messages : 126

Re : VMC DF ATLANTIC DUOLIX MAX et Rendement par temps froid

bubu63 a écrit :
Arthémus a écrit :

As-tu un dégivrage ou l'équivalent pour l'échangeur ?

Non je ne pense pas.
La t° de l'air d'entrée affiché est de 0° malgré les - 7 ° dehors.
Est ce une option sur la duolix max ?

Hors ligne

#5 19/01/2013 08:49:55

Arthémus
Membre
Lieu : Livradois-Forez [63]
Inscription : 16/05/2006
Messages : 2 157

Re : VMC DF ATLANTIC DUOLIX MAX et Rendement par temps froid

Je ne sais pas je ne connais pas ce matériel néanmoins l'air est réchauffé d'une manière ou d'une autre d'après la température d'entrée. Cette température ne devrait pas provoquer de givre ou de glace.
Quelles sont les autres températures ? Il y a nécessairement une explication.


Particulier et autoconstructeur d'une MOB (so nature) en 2006/2007

Hors ligne

#6 19/01/2013 10:16:38

bubu63
Membre
Inscription : 16/08/2009
Messages : 126

Re : VMC DF ATLANTIC DUOLIX MAX et Rendement par temps froid

Bonjour,

Ci joint les différentes températures relevées ces derniers jours.


air insufflé            11    12    13    13    13
air extrait            22    22    24    24    24
temp air ext    0    0    0    0    2
t air rejeté            11    12    13    12    9
                   
rdt                    0,50    0,55    0,54    0,54    0,50
rdt                   
                    0,50    0,45    0,46    0,50    0,68


Dessous le calcul des rendements suivants 2 types de formules  ((air insufflé -air extérieur) / (air extrait -air extérieur)) ou ((air extrait -air rejeté) / (air extrait - air extérieur))

Hors ligne

#7 19/01/2013 12:19:23

Arthémus
Membre
Lieu : Livradois-Forez [63]
Inscription : 16/05/2006
Messages : 2 157

Re : VMC DF ATLANTIC DUOLIX MAX et Rendement par temps froid

Le dernier relevé est celui d'aujourd'hui ? Le givrage pourrait bien être la cause de la baisse de rdt car la stabilité de la T° d'entrée est un peu surprenante (seuil de la sonde ?) et semble correspondre avec la série de T° négatives de ces derniers jours. Piste à creuser je pense.


Particulier et autoconstructeur d'une MOB (so nature) en 2006/2007

Hors ligne

#8 19/01/2013 12:25:30

bubu63
Membre
Inscription : 16/08/2009
Messages : 126

Re : VMC DF ATLANTIC DUOLIX MAX et Rendement par temps froid

Arthémus a écrit :

Le dernier relevé est celui d'aujourd'hui ? Le givrage pourrait bien être la cause de la baisse de rdt car la stabilité de la T° d'entrée est un peu surprenante (seuil de la sonde ?) et semble correspondre avec la série de T° négatives de ces derniers jours. Piste à creuser je pense.


Le dernier relevé date d'hier.
c'est la constance du 0° qui te choque .
J'ai en effet l'impression que quelque soit la t° extérieur négative, l'affichage de la sonde est toujours de 0.
Mais comment endiguer le phénomène ?