Vous n'êtes pas identifié(e).
Bonjour,
Le rendement de ma VMC Duolix Max qui oscillait entre 74 et 80 % lorsque les températures extérieures étaient au dessus de 2/3° à chuté à 55 % depuis que celles-ci sont négative.
Est ce normal ?
Ma VMC est installé dans notre cellier attenant à notre cuisine, et effectivement cette pièce n'est pas chauffé.
Merci de vos retours d'information, et quelles solutions sont envisageable pour augmenter le rendement par ses froides température.
Dernière modification par bubu63 (18/01/2013 20:11:50)
Hors ligne
As-tu un dégivrage ou l'équivalent pour l'échangeur ?
Particulier et autoconstructeur d'une MOB (so nature) en 2006/2007
Hors ligne
As-tu un dégivrage ou l'équivalent pour l'échangeur ?
Non je ne pense pas.
La t° de l'air d'entrée affiché est de 0° malgré les - 7 ° dehors.
Hors ligne
Arthémus a écrit :As-tu un dégivrage ou l'équivalent pour l'échangeur ?
Non je ne pense pas.
La t° de l'air d'entrée affiché est de 0° malgré les - 7 ° dehors.
Est ce une option sur la duolix max ?
Hors ligne
Je ne sais pas je ne connais pas ce matériel néanmoins l'air est réchauffé d'une manière ou d'une autre d'après la température d'entrée. Cette température ne devrait pas provoquer de givre ou de glace.
Quelles sont les autres températures ? Il y a nécessairement une explication.
Particulier et autoconstructeur d'une MOB (so nature) en 2006/2007
Hors ligne
Bonjour,
Ci joint les différentes températures relevées ces derniers jours.
air insufflé 11 12 13 13 13
air extrait 22 22 24 24 24
temp air ext 0 0 0 0 2
t air rejeté 11 12 13 12 9
rdt 0,50 0,55 0,54 0,54 0,50
rdt
0,50 0,45 0,46 0,50 0,68
Dessous le calcul des rendements suivants 2 types de formules ((air insufflé -air extérieur) / (air extrait -air extérieur)) ou ((air extrait -air rejeté) / (air extrait - air extérieur))
Hors ligne
Le dernier relevé est celui d'aujourd'hui ? Le givrage pourrait bien être la cause de la baisse de rdt car la stabilité de la T° d'entrée est un peu surprenante (seuil de la sonde ?) et semble correspondre avec la série de T° négatives de ces derniers jours. Piste à creuser je pense.
Particulier et autoconstructeur d'une MOB (so nature) en 2006/2007
Hors ligne
Le dernier relevé est celui d'aujourd'hui ? Le givrage pourrait bien être la cause de la baisse de rdt car la stabilité de la T° d'entrée est un peu surprenante (seuil de la sonde ?) et semble correspondre avec la série de T° négatives de ces derniers jours. Piste à creuser je pense.
Le dernier relevé date d'hier.
c'est la constance du 0° qui te choque .
J'ai en effet l'impression que quelque soit la t° extérieur négative, l'affichage de la sonde est toujours de 0.
Mais comment endiguer le phénomène ?
Hors ligne
|
|