Vous n'êtes pas identifié(e).
bonjour,
Je vous exprime tout d'abord ma satisfaction d'être inscrit sur ce forum.
Venant il y a un an de faire construire ma maison, je suis en plein aménagement du jardin.
désireux d'installer un abri de jardin je me suis tout d'abord orienté vers ce qui se commercialise.
Au du tarif de ce qui se vend, j'ai décidé de le construire.
Pourriez-vous me fournir des informations ou me dire ou je peux les trouver sur la section des solives à employer et les impératifs de montage.
Merci.
Cordialement.
Hors ligne
Si on connaisait les dimensions envisagées, on serait plus à même...
Ingénieur Conseil Bois Construction.
Hors ligne
Bonjour, il est vrai que je n'ai pas indiqué les dimensions.
4 x 4 mètres
Monopente
Voici les photos de ce que j'avais imaginé faire avec des chevrons de 175x45.
face avant
côté droit
côté gauche
face arrière
charpente
structure complète
structure complète
Après je comptais mettre un latis et les chevrons, puis des tuiles légères
et faire un bardage pour arriver à cela au final.
Puisque c'est un abri de jardin, je pensais pouvoir me dispenser de recouvrir la structure d'osb.
Merci pour vos commentaires et vos conseils.
Hors ligne
Si vous trouvez du 38x100, ça sera largement suffisant (si vous avez une bonne circulaire, vou prenez du 38x225 et vous le délignez en 2).
L'efficacité des bouts de diagonale que vous avez mis est illusoire ; il vaut mieux clouer une planche (38x100 toujours), derrière les montants verticaux, de la lisse basse à la lisse haute, sur 2 intervalles ; une seule par façade suffit.
la "ferme" intermédiaire ne sert à rien. Il vaut mieux mettre 1 ou 2 pannes intermédiaires (perpendiculaires aux "fermes") et chevronner à 60 cm d'entr'axe. Personnellement, je mettrais du bac acier (floqué) directement sur les pannes...
N'hésitez pas à laisser un peu (30 à 50cm) de débord sur les 4 rives.
Ingénieur Conseil Bois Construction.
Hors ligne
Bien entendu on peut se passer techniquement de l'osb, cependant poser à l'intérieur c'est bien pratique pour accrocher toutes sortes de choses.
Pour simplifier les pignons peuvent se faire en un seul morceau.
Particulier et autoconstructeur d'une MOB (so nature) en 2006/2007
Hors ligne
Bonjour, concernant l'osb, nous sommes d'accord de la praticité qu'il apporte à l'aménagement intérieur.
Mais le fixer à l'extérieur, même si cela rend son usage moins ergonomique, permet un gains de place considérable....Je suis également entrain de finir un abri de jardin de ce type (3x6m) et j'ai opté pour l'osb par l'extérieur en mur et toiture + bac acier. Je commence l'aménagement intérieur cette fin de semaine, je saurai vite si j'ai eu raison ou non... dans mon cas 1.8m² de gagné entre les montants...
Dernière modification par mylaunelin (13/06/2012 08:55:45)
Hors ligne
Bonjour, concernant l'osb, nous sommes d'accord de la praticité qu'il apporte à l'aménagement intérieur.
Mais le fixer à l'extérieur, même si cela rend son usage moins ergonomique, permet un gains de place considérable....Je suis également entrain de finir un abri de jardin de ce type (3x6m) et j'ai opté pour l'osb par l'extérieur en mur et toiture + bac acier. Je commence l'aménagement intérieur cette fin de semaine, je saurai vite si j'ai eu raison ou non... dans mon cas 1.8m² de gagné entre les montants...
+1
auto construction de A a Z, etude et réalisation autonome maison type MBOC du CNDB
JE SOUHAITE CREER UN COLLECTIF POUR AUTOCONSTRUIRE SA MOB
site http://autoconstruction-mob-de-aaz.blogspot.com
log comme un thermicien http://www.maisons-et-bois.com/discussi … p?id=20046
Hors ligne
Bonjour,
merci à tous pour vos réponses.
jfquillacq, pardon si je fais une mauvaise interprétation de votre propos mais si j'estime être adroit de mes mains, je ne suis pas très féru en termes techniques.
Vous dites
il vaut mieux clouer une planche (38x100 toujours), derrière les montants verticaux, de la lisse basse à la lisse haute, sur 2 intervalles
Cela correspond t-il à ce que vous préconisez ?
Et concernant la charpente vous dites
la "ferme" intermédiaire ne sert à rien. Il vaut mieux mettre 1 ou 2 pannes intermédiaires (perpendiculaires aux "fermes") et chevronner à 60 cm d'entr'axe.
Donc ceci
plutôt que cela
Par contre ce que vous précisez
N'hésitez pas à laisser un peu (30 à 50cm) de débord sur les 4 rives.
je ne comprends pas ce que cela siginfie
Merci pour votre aide.
Cordialement
Dernière modification par papy17 (13/06/2012 11:35:21)
Hors ligne
Je commence l'aménagement intérieur cette fin de semaine, je saurai vite si j'ai eu raison ou non... dans mon cas 1.8m² de gagné entre les montants...
si c'est pour les perdre en rangeant n'importe comment !
L'idéal serait de mixer les 2, par exemple avec un rapport extérieur/intérieur de 1/3, pour faire des étagères intégrées.
Particulier et autoconstructeur d'une MOB (so nature) en 2006/2007
Hors ligne
@ papy17.
avant d'aller plus loin, merci de préciser ce que vous entendez par "tuiles légères" et de confirmer si, éventuellement, vous pouvez (ou êtes d'accord pour) les remplacer par du bac acier ?
Ingénieur Conseil Bois Construction.
Hors ligne
Bien sur, voici ce dont je parle, ce sont des tuiles en polymère.
http://www.toiturelegere.fr/romane-terr … 8-722.html
Selon les règles d'urbanisme locales et également pour une question d'esthétique je ne suis pas favorable au bac acier.
Merci
Hors ligne
Bon ; c'est votre choix. Donc, ce sera pannes, chevrons, pare pluie (obligatoire en dessous de 18% de pente), contrelattage, liteaux, "tuiles".
Pour ce qui est des planches clouées derrière les montants, elles sont obliques.
sinon, pour le vocabulaire : http://lmgtfy.com/?q=pannes+chevrons
Ingénieur Conseil Bois Construction.
Hors ligne
Merci, je ferai donc comme vous préconisez pour la charpente, donc le schéma corrigé que je vous ai soumis est bon ?
Pour ce qui est des planches, je n'arrive pas à visualiser ce que vous préconisez mais ne vous embêtez pas je vais chercher des exemples de structure bois sur le net, je finirai bien par comprendre.
Merci.
Hors ligne
Bonjour.
Je reviens sur ce post.
Après recherches sur le net j'ai vu des structures avec, je pense, ce que vous préconisez.
Correct ?
Hors ligne
Non, ce que je préconise, c'est de clouer la planche "à plat" derrière l'ossature et non de la mettre "à chant" entre 2 montants. ça permet, en plus, de n'en mettre qu'une par façade. ainsi, dans la figure que vous avez dessinée, vous partez du haut du 1er montant pour aller au bas du 3ème (de droite à gauche)
Ingénieur Conseil Bois Construction.
Hors ligne
|
|
Magazine Maisons & Bois International : N°1 de la construction maison bois | Découvrez le Guide Pratique de la Maison Positive