Vous n'êtes pas identifié(e).
Bonjour,
Il y a t-il une contre indication à utiliser un poele à granule avec une VMC double flux ?
Hors ligne
je n'en vois pas bien au contraire...
Le principe de la double flux est d'insulfler de l'air dans les salons/chambres/Salle a manger et de l'extraire dans les pieces d'eau (Cuisine, SDB, WC).
La chaleur du poele va donc bien circuler dans la maison avant d'être extraite et de préchauffer l'air entrant dans l'échangeur de la VMC2F.
Petit à petit... on améliore
Commentaires et photos sur blog: http://yapluka.wordpress.com
Hors ligne
Hors ligne
Bonjour à tous.
On parle bien de poele fermé ( que ce soit à granule ou poele à bois...)et non de foyer ouvert????
Car en faisant des recherches sur la VMC double flux sur le net, je suis tombé sur la VMI (MARQUE DEPOSEE) que je ne connaissais pas.....
Et le constructeur précise : "Si vous possédez une cheminée feu de bois, ou avez le projet un jour prochain de vous en offrir une, ce ne sera pas ni en juillet ni au mois d’août que vous ferez (en principe) de bonnes flambées, mais plutôt en plein hiver. Aussi, si vous décidez d’utiliser votre cheminée durant l’hiver, il faudra choisir entre votre cheminée et votre VMC : en effet, la VMC mettra votre logement en dépression, et vous avez de fortes chances d’être enfumé (problèmes de tirage).
C’est tellement vrai, qu’il est strictement interdit d’installer une VMC ou tous systèmes de ventilation par extraction dans des logements équipés de moyens de chauffage individuels à foyer ouvert : vous risquez de vous exposer à des difficultés de tirage, voire des risques d’asphyxie."
Sinon pourriez vous me donner votre avis sur cette VMI (MARQUE DEPOSEE), et l'interet ou non d'installer une VMI (MARQUE DEPOSEE) au lieu d'une vmc double flux.
merci d'avance
Dernière modification par ernestito (08/06/2008 10:50:05)
Hors ligne
C'est pour ça que je précisais qu'il fallait obligatoirement une prise d'air extérieur pour le poel fermé.
La combustion crée un appel d'air qui contrarie la VMC double flux.
Hors ligne
C'est pour ça que je précisais qu'il fallait obligatoirement une prise d'air extérieur pour le poel fermé.
La combustion crée un appel d'air qui contrarie la VMC double flux.
C'est exactement l'inverse de ce que m'a dit un fumiste pour un poele à granulé ?!
Texto : "Avec une VMC double flux", il n'est pas nécessaire d'avoir une arrivée d'air extérieur"
C'est pas clair tout çà ....
Hors ligne
Le but d'une VMC double flux est de réguler la ventilation de la maison en évacuant l'air viscié et en réchauffant l'air extérieur et ainsi participant au réchauffement de la maison.
Je peux me tromper mais il me semble qu'une combustion vive telle un foyer ouvert va entrainer une consommation importante d'oxygène et augmenter le débit d'air entrant dans la maison et donc court-circuité la VMC double flux qui ne pourra pas assurer son second rôle de réchauffement.
ça a peut-être changé mais il me semble qu'il faut toujours une prise d'air extérieure et un foyer étanche quand on a une VMC double flux.
Hors ligne
Les poeles a granulé (à ma connaissance) sont tous à foyer fermé.
Hors ligne
Moi j'aurais les 2 et je me suis renseigné directement chez Aldes.
Entrée d'air extérieure obligatoire pour ne pas contrarier la VMC 2F !
Hors ligne
Je confirme. Entrée d'air extérieur vraiment recommendé , facile quand on a un vide sanitaire ou quand on le prévoit avant le radier.
La VMC2F est un systeme de ventillation equilibré. Volume air entrant = Volume d'air sortant comme les autres naturellement, mais sans créer de dépression ou de surpression. La moindre aspiration d'air (effet cheminée) va modifier la circulation et pourra perturber les flux d'air en créant un dépression.
Idem pour les hottes a extraction. Chez moi je dois aussi créer un appel d'air a proximité de la hotte avant de m'en servir.
Petit à petit... on améliore
Commentaires et photos sur blog: http://yapluka.wordpress.com
Hors ligne
Ok pour l'arrivée d'air spécifique, cela semble finalement logique...
Par contre, celle-ci doit-elle se faire obligatoirement horizontalement ?
Il y a t-il des retours d'expérience sur l'utilisation d'un conduit à double paroi (Poujoulat Dualis par exemple) ?
Merci
Hors ligne
pour un poele à pellets le poujoulat dualis est même recommandé....mais seulement pour un poele à pellets.
Hors ligne
votre poele est-il directement raccordé à votre entrée d'air extérieur ??
Si oui comment ?
Hors ligne
je ne sais pas à qui s'adresse ta demande si c'est pour les conduits poujoulat
http://www.poujoulat.fr/poujoulat/fr/pd … s_bois.pdf
tu trouves ici la doc technique ,
pour les autres poeles l'ouverture est souvent sur l'arrière ou vers le bas
Hors ligne
une ouverture oui, moi elle est dans la dalle, mais on m'avait parlé de la raccorder directement au poele