en kiosque

#1 09/01/2007 19:51:18

tof22
Membre
Inscription : 14/04/2005
Messages : 437

epaisseur contre liteaunage pour ventilation sous ardoise?

Quelle est l'épaisseur des tasseaux habituellement utilés pour faire le contre liteaunage et le liteaunage d'une couverture en ardoise avec film sous toiture? Espacement de 60 cm des fermettes.

Tof22

Dernière modification par tof22 (09/01/2007 19:52:18)

Hors ligne

#2 10/01/2007 08:18:00

jfquillacq
professionnel
Lieu : Ile de France Sud
Inscription : 22/09/2004
Messages : 4 353

Re : epaisseur contre liteaunage pour ventilation sous ardoise?

Au risque de me répéter, la mise en oeuvre d'un complément d'étanchéité sous de l'ardoise ne s'impose pas.
Si vous y tenez à tout prix, mettez un contrelattage de 24mm
Pour le lattage, 18x40 devrait suffire


Ingénieur Conseil Bois Construction.

Hors ligne

#3 10/01/2007 08:50:02

tof22
Membre
Inscription : 14/04/2005
Messages : 437

Re : epaisseur contre liteaunage pour ventilation sous ardoise?

Habitant à quelques qqs de la manche et ayant une pente de toit de 30°, je pensais qu'il valait mieux mettre un ecran sous touture...
Merci

Tof22

Dernière modification par tof22 (10/01/2007 09:52:32)

Hors ligne

#4 10/01/2007 09:42:41

homabilix
Membre
Inscription : 12/04/2006
Messages : 140

Re : epaisseur contre liteaunage pour ventilation sous ardoise?

ouais je trouve aussi que c'est plus prudent! Tu seras plus zen pendant les tempêtes (même si y a pas forcement besoin d'un film sous toiture). Faut dire que la première année où j'ai habité la maison, j'ai souvent scruté le toit pour voir s'il n'y avait pas d'infiltration (ça m'arrive encore parfois lol!). MAis bien-sûr y en a jamais eu (pente 45° ardoises avec feutre bitumé dessous (!!) et ventilation sous les voliges)

Hors ligne

#5 10/01/2007 10:25:02

alainlandry967
Membre
Inscription : 18/09/2004
Messages : 16 221
Site Web

Re : epaisseur contre liteaunage pour ventilation sous ardoise?

jfquillacq a écrit :

Au risque de me répéter, la mise en oeuvre d'un complément d'étanchéité sous de l'ardoise ne s'impose pas.
Si vous y tenez à tout prix, mettez un contrelattage de 24mm
Pour le lattage, 18x40 devrait suffire

je suis par contre pas trop d accord un complément d étanchéité ne nuit pas.

Hors ligne

#6 10/01/2007 13:24:40

alainlandry967
Membre
Inscription : 18/09/2004
Messages : 16 221
Site Web

Re : epaisseur contre liteaunage pour ventilation sous ardoise?

isover preconise un pare pluie perméant a la vapeur d eau, , et surtout que l isolant touche ce pare pluie ,

Hors ligne

#7 10/01/2007 18:07:08

le menhir
Membre
Lieu : Concarneau
Inscription : 25/05/2006
Messages : 483

Re : epaisseur contre liteaunage pour ventilation sous ardoise?

Si je suis convaincu qu'un parepluie ne sert à rien sous une toiture à 45° en ardoise, je pense qu'un coupe vent respirant  style DELTA VENT ne peut pas faire de mal, il assurera sans doute une plus grande longévité à la laine en limitant le tassement, participera à l'isolation de la meme façon qu'un blouson sur un gros pull
pour une pente à 30° il faut un Pare pluie
Je n'ai pas la DTU mais de memoire il me semble que pour le lattage il faut au moins 20mm, pour le contrelattage l'épaisseur du liteau correspond à l'ouverture de l'agrafe de ton crochet d'ardoise.

Dernière modification par le menhir (10/01/2007 18:09:07)


Autoconst A/Z ;ça recule pas;

Hors ligne

#8 10/01/2007 19:24:27

alainlandry967
Membre
Inscription : 18/09/2004
Messages : 16 221
Site Web

Re : epaisseur contre liteaunage pour ventilation sous ardoise?

pour l épaisseur rférence mboc 22 mm

Hors ligne

#9 23/01/2007 13:08:55

tof22
Membre
Inscription : 14/04/2005
Messages : 437

Re : epaisseur contre liteaunage pour ventilation sous ardoise?

Encore une question sur la pose du film sous toiture...
Comment doit se faire la pose du film au niveau du bas de toit ? Doit il aller impérativement jusqu'à la gouttiere ou peut il s'arreter avant (sur le débord de toit)?

Merci d'avance

Tof22

Dernière modification par tof22 (23/01/2007 13:10:27)

Hors ligne

#10 23/01/2007 18:58:25

le menhir
Membre
Lieu : Concarneau
Inscription : 25/05/2006
Messages : 483

Re : epaisseur contre liteaunage pour ventilation sous ardoise?

salut tof
si c'est juste un pare vent, il sert à proteger ta laine, tu peux t'arreter (ou commencer car on pose de bas en haut) au milieu de ton débord de toit. mais ça ne change pas grand chose de commencer en bas du toit (à l'égout)


Autoconst A/Z ;ça recule pas;

Hors ligne

#11 23/01/2007 19:56:48

tof22
Membre
Inscription : 14/04/2005
Messages : 437

Re : epaisseur contre liteaunage pour ventilation sous ardoise?

En fait je pose la question car sur mon toit, (à certain endroit) le pare pluie ne va pas jusqu'à la planche de rive. Plus précisément, le film s'arrete à 5cm de la gouttiere et je trouvais ca bizarre...
Pour mon cas, c'est des combles perdus.

Peut il arriver qu'il y ait de la rosée sur ce film? Si c'est le cas, ces condensats vont s'écouler sur mon habillage de débort de toit...

Tof22

Hors ligne

#12 23/01/2007 22:43:55

le menhir
Membre
Lieu : Concarneau
Inscription : 25/05/2006
Messages : 483

Re : epaisseur contre liteaunage pour ventilation sous ardoise?

la plupart des toitures en Bretagne n'ont pas de film sous toiture. Souvent les ardoises sont piquées au crochet directement sur la volige. Si il y avait de la condentation la volige pourrirait. Pour en avoir demonté plusieurs je peu te dire que c'est sec en dessous.
Si ton toit est assez plat il se peut qu'il y ait des remontées d'eau lors des tempetes, mais en principe le couvreur aura choisi le bon recouvrement pour tes ardoises.
Si tu n'est pas tranquille, rajoute un bout de film jusqu'à la gouttiere
PS: la rive c'est la partie du toit qui déborde sur les pignons
bonne soirée

Dernière modification par le menhir (23/01/2007 22:45:28)


Autoconst A/Z ;ça recule pas;

Hors ligne

#13 24/01/2007 08:15:16

tof22
Membre
Inscription : 14/04/2005
Messages : 437

Re : epaisseur contre liteaunage pour ventilation sous ardoise?

merci le menhir.

Ok pour la rive... Donc ce n'est pas la planche de rive, mais la planche qui se trouve derriere la gouttiere.

Si pour toi, il n'y a pas de pb, je laisse comme s'est...

Salutations

Tof22

Hors ligne

#14 06/03/2007 13:13:27

angora
Membre
Inscription : 01/03/2006
Messages : 17

Re : epaisseur contre liteaunage pour ventilation sous ardoise?

Bonjour,
Lorsque l'on construit en bord de mer est-il vrai que les ardoises doivent etre posées sur voliges ? si oui pour quelles raisons ?
Car dans ce cas la toiture n'est pas ventilée donc non refroidit. Or en bretagne soleil + ardoises = chaleur qui va transiter dans la maison et entrainer surchauffe.

Hors ligne

#15 06/03/2007 18:54:16

le menhir
Membre
Lieu : Concarneau
Inscription : 25/05/2006
Messages : 483

Re : epaisseur contre liteaunage pour ventilation sous ardoise?

Salut angora
Vivement que la maison soit en surchauffe!!!
Il n'est pas obligatoire de poser les ardoises sur volige en bord de mer mais c'est conseillé.
ce n'est pas une question de surchauffe, mais plutot parceque la volige fait un premier ecran au vent. De plus dans le cas d'une MOB la volige participe grandement aux contreventement de la toiture.
Concernant la surchauffe en été je ne pense pas que la pose sur liteau change quelque chose
il faut laisser une lame d'air de 2cm entre l'isolant et la sous face de volige.
On peut aussi mettre un ecran HPV style Delta VENT pour proteger l'isolation des effets du vent.
Les surchauffes peuvent etre limitées par la pose d'un ecran sous toiture Delta Maxx TITAN respirant et reflechissant qui renverra les rayons d'oû ils viennent.C'est un nouveau produit de Doerken (assez cher à base de titane) ou par la pose de laine de bois en couche croisée pour augmenter le dephasage de température jour/nuit.
kenavo


Autoconst A/Z ;ça recule pas;

Hors ligne

Pied de page des forums

Magazine Maisons & Bois International : N°1 de la construction maison bois | Découvrez le Guide Pratique de la Maison Positive