Bonjour,
je souhaiterai savoir si certains ont isoler la sortie du conduit de leur poele, en toiture, avec de la fibre de bois?
comme j'ai isolé par dessus les chevrons, il me reste une trentaine de centimetre à combler dans le chevetre, où passe le conduit du poele.
le conduit est un poujolat isoler.
penser vous que "remplir" cet espace avec de la fibre de bois soit dangeureux pour le risque d'incendie?
on aperçoit le chevetre à isoler sur la 1ere photo
http://www.mbautoconstruction.com/index … 4&pa=1
et là le chevetre avec le passage du conduit:
http://www.mbautoconstruction.com/index … &tri=d
merci pour vos lumieres ![]()
Hors ligne
Il faut de l'incombustible M0: de la laine de verre ou de roche en rouleau ou perlite, vermicuite, argile expansée en vrac.
J'ai opté pour de la vermiculite Vermex déversée en vrac dans le chevêtre après bien jointé avec un joint haute température la plaque côté intérieur.
Mais, par grand vent, l'air doit envoyer valser l'ensemble si bien que dans quelques temps, je vais faire un béton léger à base de ponce ou de vermiculite. On peut aussi faire un mélange avec du pla^tre comme liant plus commode pour travailler en toiture.
Hors ligne
je peux plus passer par le toit , et suis donc obligé de remplir par dessous cet espace...
Hors ligne
j aurai tendance a dire rien... c est beaucoup plus simple evidement il y aura 0.36 m² de pas isolé, est ce si important...
la solutions autres serait de réaliser une gaine en fermacell autour de ce tuyau et d isoler cette gaine gaine ayant la section du chevetre..
Hors ligne
Je pense que cette ouverture juste au-dessus du poele (cad là où la chaleur s'accumule le plus puisque l'air chaud monte) est un vrai pont thermique qui doit se chiffrer sur la résistance thermique de la toiture (je n'ai plus mes bouquins de calcul).
Le plus simple est de bourrer un isolant minéral et mettre une plaque dessous bien hermétique.
Mais si tu cherches à éviter ce type d'isolant: il ne reste que le béton allégé, moins isolant et merdique à coincer dans le chevetre: peut être faire un moule aux dimensions du chevêtre dans lequel tu verses le béton allégé qui sera collé par dessous ensuite; ou bien tailler deux blocs de thermo-pierre et le coller)...
Comment font les pros?
Hors ligne
j avais un professeur qui disait a propos des fenetres a double vitrage ca n isole que sur la surface de la fenetre...
Hors ligne
je pense que je vais tenter la confection d une gaine autour du conduit, et remplir le chevetre de fibre de bois...
sinon: isolant minéraux...
merci
Hors ligne
J'ouvre à nouveau le sujet......
Et le pare vapeur, on le place comment en raison du conduit ?
Hors ligne
Personne n'a eu le cas ?
Hors ligne
Si tu fais une gaine autour ton problème ne se pose plus pour ton pare vapeur. tu le pose sur la structure de ta gaine
Hors ligne
Merci